问题描述:
问题解答:
自锁和互锁指的是电气回路中接触器控制常用到的。
自锁,是在接触器线圈得电后,利用自身的常开辅助触点保持回路的接通状态。
具体是把常开辅助触点与启动的电动开关并联,这样,当启动按钮按下,接触器动作,辅助触电闭合,进行状态保持,此时再松开启动按钮,接触器也不会失电断开。一般来说,在启动按钮和辅助按钮并联之外,还要在串联一个按钮,要不怎么停止。点动开关中作启动用的选择常开触点,做停止用的选常闭触点。
互锁,说得是两个接触器之间,利用自己的辅助触点,去控制对方的线圈回路,进行状态保持。原理和上面基本一样,在这里我就不详细说了。
自锁定义:交流接触器通过自身的常开辅助触头使线圈总是处于得电状态的现象叫做自锁。这个常开辅助触头就叫做自锁触头。在接触器线圈得电后,利用自身的常开辅助触点保持回路的接通状态,一般对象是对自身回路的控制。如把常开辅助触点与启动按钮并联,这样,当启动按钮按下,接触器动作,辅助触点闭合,进行状态保持,此时再松开启动按钮,接触器也不会失电断开。
互锁定义,回路间利用某一回路的辅助触点,去控制对方的线圈回路,进行状态保持或功能限制。一般对象是对其他回路的控制。互锁是指在正反转控制电路中,防止同时启动造成电路短路,而用一条控制线路中的继电器的常闭触点串联在另一条控制线路中,当这条控制线路接通时自动切断另一条控制线路,从而避免短路事故的发生.
互锁是两个开关相互锁定,这个开关动的话,那个开关就肯定动不了。
自锁是自我锁定,当这个开关一动作,那么他就会一直保持这个状态。
在电气回路里面,自锁一般用于启动保持,比如一个电机通过开启按钮启动之后,人不能一直按这按钮,如果在接触器上加上自锁,那么就可以让电机一直接通。
互锁的例子很多,同样是电机,有正转、反转的要求时,两个不可能同时接通,那么加自锁就可以避免误动作。