供电线路有功和无功方向不一致什么原因造成

发布时间:2024-05-12 00:54 发布:上海旅游网

问题描述:

RT,变电站监控后台显示带有负载的线路有功功率为正,无功功率为负,有小水电并网发电

问题解答:

对于变电站,一般的,定义流出母线为正
对于负载线路,一般是输出有功,吸收无功,所以是有功功率为正,无功为负
有小水电并网的线路是吸收有功,有功功率为负

简单的说交流电的电流是按正旋波轨迹流动的,有功功率指的是X轴上面的波形值的总和,相反的无功功率是X轴下面的波形值的总和,正负号只是区分他们两个的符号而已,在没有文字的说明时,他们的区别就只能靠这个正负号了,没有其他的意义。

说明该线路在吸收有功的同时,在倒送无功。
两个原因:

一是小水电超发了无功

二是该线路上的电容补偿存在过补现象

处理:

如果是晚间或负荷很轻时,且倒送无功不大,则属正常现象,很难做到完全平衡。

如果是负荷较大的时段,则需要检查:
1、电站是否超发无功
2、检查是否有大用户的电容补偿未采用随负荷变化自动投切的
3、线路上的电容补装可以考虑退出一部分