楼宇自动化系统在酒店应用中,哪一方面最重要?为什么?

发布时间:2024-05-12 09:58 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

楼宇自控系统要求 空调系统监控 中央冷冻系统 冷冻机组及水泵的启停状态及故障报警 冷却塔及水泵启停状态及故障报警 冷冻水及冷却的供回水温度 冷冻水回水流量及冷负荷 冷冻机组各相位电压、电流及功率读数 中央供热系统 供回水温度 空调处理机组系统 供风及回风的“干球温度” 风机的启停状态及故障报警 空气过滤器的“淤塞”状态及报警 新风处理机及排风风机系统 室外的“干球温度”及“相对温度” 新风机的供风“干球温度” 新风及排风机的启停状态及故障报警 新风机空气过滤器的“淤塞”状态及报警 部分区域的环境温度监视,如:大堂、咖啡厅、中餐厅、游泳池、宴会厅等。 供电及照明系统 照明系统 中央监控根据预定时间程序开关各区的公共照明系统,同时应监察开关状态及过量负荷报警。 供电系统 监察以下供电情况: 空气断路器的开/关状态及过量负荷报警 变压器高温报警 高压进线的三相电流、电压、功率及功率因数的读数 低压供电系统的电流、电压及功率读数 当时用电负荷、用电量、累积用电量等。 供排水系统 中央监控监控所有生活水冲厕水箱及水泵,污水坑及污水水泵的运作及报警,至于水泵的启停由高低水位讯号来控制,由供、排水承包商负责。 升降机及扶手电梯系统 电梯承包商提供开关接触的界面,使中央监控可以监察及记录以下的状态及报警: 扶手电梯向上向下状态 升降机及扶手电梯的正常停止运作状态 升降机及扶手电梯的紧急停车故障报警 保安系统(可选择) 提供在门楣上的磁力开关或其它监察装置可以监视各重要通道的状态,若监察装置被触动,中央监控将根据事先设定的预定时间程序决定是否报警,例如办公室的大门只会在下班后开启才会发出警报,现场报警亦同时发出声响,当报警后,中央监控同时发出连锁讯号,将闭路电视系统有关的拍摄镜头利用录像机记录下来。 巡更系统(可选择) 提供巡更站,巡更站包括 个钥匙开关及通话器插孔,保安人员将携带电话,根据系统预早指定路线及时间巡视大楼。 楼宇管理系统(BAS)控制中心电脑应分别设在工程部办公室和保安监控室。

以下纯属个人原创说明,仅供参考。
现在 火灾报警、综合布线、安防监控、智能停车系统、楼宇智能都划分在楼宇智能自动化中。
哪一方面最重要不好说,但每个系统现在基本都设置。
火灾报警:这是必不可少的一部分,是消防验收,保证安全必须的,要求是严格的。所以不可忽视。该系统包括各种火灾报警监视、灭火设备启动联动,有报警、广播、联动、疏散等。
综合布线:常指电视电话网络,现在的酒店这是基本配置,不用多说。
安防监控:你不装,公安局也让你装,也是保障你安全的一个方面。有时有巡更系统。
停车系统:现在都设有地下停车场,车来了自动升杆落杆什么的也挺方便。高档酒店应该少不了。
智能化:酒店里有些设备,如水泵、空调机、风机等重要部位的设备,通过智能监视,监视设备的运转情况,及时发现问题,让你的酒店不要出现因故障而导致停电停水听暖等尴尬。