线路节能计算

发布时间:2024-05-16 13:40 发布:上海旅游网

问题描述:

我们厂的电缆为380V三相四线制供电,铜芯电缆长度为468米,为四根VV电缆并接,年用总电287万度,年总生产时间约为4600小时,原电缆为95平方毫米,计划换成185平方毫米,估算其节能效果。
三相四线制供电,四根VV电缆并接,铜芯电缆长度为468米

问题解答:

2870000/4600=623.9KW;
623.9/1.732051/0.38=947.9A
R1=0.2445*L/S1=L/95;
R2=0.2445*L/S2=L/185;
电线损耗=I*I*R
P1/P2=1.9474;
P1-P2=P1*(1-P2/P1)=0.4865;
所以更改后节省以前损耗的48.65%;
由于不知道电缆总长,计算不出具体节省多少电能;但是能计算出节省出了48.65%;

你按我提供的,把L=你说的长度,带进去算一下。算出功率P1-P2后,乘以4600小时就是节省出来的电能了。今天没时间帮你算了,10分钟后出差