问题描述:

有一台自耦减压启动器柜一启动空开就跳闸。当空载启动去掉主接触器下面的电线,启动柜试验起动,启动正常。
请各位大哥帮帮忙,急急!!
当空载时,也出现这个问题。

问题解答:

1、核对断路器型号规格,是否与设备容量配套;
2、检查启动过程电流变化是否超出正常值;
3、检查自藕变压器是否有2组中间抽头,如60%、80%,如果出问题时是使用80%抽头,改为60%后可能会解决问题;
4、检查电机绝缘;
5、以上都无效时,怀疑断路器性能差。
补充:
空载时也“跳闸”?,难道控制柜接线有错?断路器坏了?

与启动柜无关,检查电机是否匝间短路,堵转或绕组绝缘过低.

仔细分析,观察,你漏一点,当自耦减压启动器时有一个时间,大约几秒 ,你有看到或听到旁路接触器吸合了吗,若没有,请更换时间继电器,旁路接触器的线圈是否烧毁开路(由于旁路接触器没吸合,系统始终处于启动状态,也就会出现上诉状态)