  第一章 网络系统
  一、工程内容
  整个网络系统工程涉及到网络工程和布线工程。整个工程包括DATA和VOICE两大部分。在本方案的设计中,设计的内容包含以几个方面:
  ★总机房(MDF)位置的确定;
  ★配线间(IDF)位置的确定;
  ★各IDF覆盖的范围;
  ★IDF控制的USER端的数量;
  ★计算IDF与MDF之间的距离,选择合适的传输介质;
  ★管道路由的设计网络技术的选择;
  ★网络设备的选型;

  二、信息点的分布统计分析

  部门 VOICE DATE VOD 背景音乐
  餐饮区 餐厅 2 0 2 有 有
  宴会厅 1 0 0 有 有
  办公室 1 20 20
  空调机房 1 1 1
  消防控制室 1 1 1
  厨房 3 3 3
  大堂 1 2 2 有
  包房 14 0 14 有
  会议办公区 大会议室 1 1 1
  存储室 1 1 0
  库房 3 3 3
  小会议室 4 0 4
  办公室 1 20 20
  商务中心 1 5 5
  医务室 1 1 1
  办公室 2 60 60
  值班室 1 1 1
  咖啡厅 1 1 1 有
  KTV区 包房 11 0 11 有
  舞厅 2 2 2
  购物中心 2 2 2
  酒吧 1 1 1 有
  咖啡厅 1 1 1 有
  桑拿区 1 1
  健身区 1 1
  客房区 标准间 273 273 273 有
  套房 13 13 13 有
  总统套房 1 1 1 有
  合计 415 445

  根据以上统计,不难看出,信息点主要分布在办公室和客房内。而以三楼信息点为最多。为了最低限度的降低成本,方便工程实施。本方案设计中MDF设计在酒店三楼与办公室临近的储藏室内,其余各层均设1至2个IDF作为该楼层信息的转发点。确定IDF的原则为:方便管理,尽量不影响其它系统之规划,到该楼层最远程不超这100M。具体位置如下:
  1F 2F 3F 4F 5F 6F
  办公室 近客房 储藏室 储藏室 储藏室 储藏室
  管道井 管道井 管道井
  电话网络充分得用DATE网络,各楼层电话亦收入IDF中。其结构图如下:

  三、网络工程方案设计
  网络系统的建设主干采用光纤技术,网络结构采取星型结构,将使网络系统主干直接跨越到千兆以太网,交换机向桌面提供10/100M带宽。

  3.1网络设备的选择
  本方案采用主干千兆以太网技术,网络拓扑为星型结构。中心交换机采用一台DES-6000以太网交换机级联。负责整个网络的数据交换以及网络管理。实现最高的性价比。二级交换机采用D-Link DES-3226S和 D-Link 1024R+,与中心交换机通过62.5/125多模室内光纤级联。各楼层的设备统计如下:
  位置 设备型号 数量
  3F_储藏室-MIS DES-1024R+ 4
  DES-3226 1
  DES-6000 1
  1F_办公室-IDF DES-3226 1
  DES-1024R+ 3
  2F_近客房-IDF DES-3226 1
  DES-1024R+ 1
  3F_储藏室-IDF DES-3226 1
  DES-1024R+ 3
  4F_储藏室-IDF DES-3226 1
  DES-1024R+ 1
  4F_管道井-IDF2 DES-1024R+ 2
  5F_储藏室-IDF DES-3226 1
  DES-1024R+ 1
  5F_管道井-IDF2 DES-1024R+ 2
  6F_储藏室-IDF DES-3226 1
  DES-1024R+ 1
  6F_管道井-IDF2 DES-1024R+ 2
  合计
  DES-1024R+ 21台
  DES-3226 6台
  DES-3308FG 1台

  拓扑图如下:

  3.2主机系统选型及特性介绍
  中心交换机—— DES-6000
  DES-6000 是一款可网管机箱式千兆以太网交换机,将10/100/1000Mbps以太网交换技术融合在同一个大容量机箱设备中。DES-6000提供了9个扩展插槽,其中1个用于安装管理模块,另外8个插槽可选插10M、100M及1000M等多种交换模块,能够适应各种不同带宽及介质需求
  10/100/1000Mbps可升级性
  DES-6000采用模块化设计,具有8个可用插槽,可选择高密度的10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX模块,以及千兆光纤或双绞线模块,因此易于扩展和升级,提高了应用的灵活性,幷能够保护用户投资。
  128个10/100Mbps埠
  DES-6000可选插16个10/100Mbps埠模块,最多可配置128个10/100Mbps埠。在全双工模式下具有流量控制功能(Flow Control),支持端口聚合(Port Trun-king),既可以用于建立百兆主干,又可以直接用于百兆交换到桌面。
  96个100BASE-FX光纤端口
  DES-6000可选插12口100BASE-FX MT-RJ接口的光纤模块,最多可配置96个100BASE-FX端口,对于园区网、智慧小区、部队等远距离以及数据安全性要求较高的场所非常适用。
  16个千兆埠
  DES-6000的8个插槽可以全部配置千兆模块,每个模块提供2个千兆埠,有4种类型的千兆模块可以选择:SC接口的1000BASE-SX模块、MT-RJ界面的1000BASE-SX模块、SC接口的1000BASE-LX模块(远距离的光纤传输)和RJ-45接口的1000BASE-T模块。通过千兆埠可以将部门网络与高速千兆主干相连,同时也可以连接高性能服务器,从而消除网络瓶颈,更好地支持大数据量及多媒体传输。
  冗余备份
  DES-6000提供热插拔冗余电源模块,可以提高园区或企业级应用的可靠性。
  全面的网络管理
  DES-6000支持Telnet、SNMP和RMON网管。

  二级交换机 DES-3226
  可网管的二层交换机
  ◆ 该交换机是机架式可网管型交换机。支持24个10/100M端口和一个快速以太网光纤模块和千兆模块。
  ◆ 24个埠支援全双工和半双工,10M和100M自适应
  ◆ IEEE802.3X流量控制允许用户把服务器与该交换机连接,进行快速,可靠地数据传输。在200Mbps全双工模式下,该交换机能够以最低的数据损失率为用户的服务器提供高速率数据传输信道。
  ◆ 基于端口的VLAN能够允许用户对广播域进行控制,对网络通信数据流进行划分,提高性能及可管理性。
  ◆ 端口干路允许用户把8个10/100兆端口组合到一起,形成埠干路,创建一个更大的全双工聚合带宽。用户可以为交换机最多设置4个埠干路。
  ◆ IEEE802.1P通信数据流优先级队列允许用户按重要数据流和非重要数据流进行列队,以实现最佳网络速率。该性能允许用户运行像VOIP、视频会议及多媒体等应用程序。
  ◆ 内置HTTP服务器通过标准WEB浏览器,能够提供一个使用简单、基于WEB的交换机管理接口。
  ◆ 内置SNMP和RMON管理信息库允许用户在有第三方可网管设备环境下,使用WINDOWS操作系统下的D-LINK D-VIEW、HP OpenView及其它平台进行管理该交换机。
  ◆ 支持IEEE802.1d生成树(Spanning tree)协议,允许用户在具有冗余备份路径的网络上对交换机进行配置,最大化网络运行时间。

  主要特性
  ◆ 24个10/100M埠
  ◆ 1个GBIC千兆或100M多模光纤插槽
  ◆ 所有端口均支持全双工模式
  ◆ 网络配置的自动学习
  ◆ 全双工模式流量控制,保护数据避免丢失
  ◆ 基于端口的VLAN,提高性能及安全性
  ◆ 多埠干路聚合带宽
  ◆ 生成树协议支持路径冗余备份
  ◆ SNMP管理以及RMON监测可与第三方管理平台相容
  ◆ 基于WEB的管理,可在网络是行的任何位置用WEB浏览器对设备进行管理
  ◆ TFTP固件升级
  技术参数
  ◆ 1个DB-9 RS-232控制埠
  ◆ TELNET IN-BAND,OUT-OF-BAND配置
  ◆ 交换方式;存储/转发
  ◆ MAC地址列表;每台设备8K
  ◆ RMON组:1、2、3、9
  ◆ IP地址自动识别;通过DHCP客户端、BOOTP客户端
  ◆ 前面板故障诊断LED指示灯
  ◆ 冗余电源连接用插座
  ◆ 标准19英寸机架安装
  ◆ EMI;FCC CE Class A ,C-Tick,VCCI Class A,BSMI Class A
  ◆ 安全性:UL/CUL,TUV/GS

  四、综合布线系统设计
  4.1工程介绍
  本工程包括办公区、员工宿舍楼及配电房,分数据和语音两大部分。简要介绍如下:
  ★其网络中心机房置于3F,网络主设备将集中于此。作为主要网络转发地。
  ★为方便连接及维修,在各个网络及电话点比较集中的地点放置机柜,用于集中网络交换机,集线器及电话集线设备等。
  ★每个IDF水平布线部分的全部采用CAT.5E UTP来连接各个信息点。到个语音点的布线采用2P的电话线。方案中考虑到可能用到的数字电话。
  ★为便于各楼层之间的走线,需架设足够大的桥架。
  ★线路走在天花上,则线路到达大致位置后,使用线槽从天花引至指定点位,如需经过地板,则采用地面专用的弧形压条。部分插座需布于地面,需用专用的插座。
  ★工作区布线一律采用暗线。

  4.2 MIS及IDF机房设计
  施工大楼一共为6层,故MIS机房选择该大楼信息点比较集中的3F。确定原则及具体位置前面已有介绍,此处不在赘述。从图纸分析,MIS机房面积为1.5×6平方米,如能加宽为宜。2F分机房如果找不到合适位置,可以壁挂式机柜置于管道井中,但这样会增加施工的难度。其它如4、5、6楼匀设有二个IDF机房,以避免UTP传输距离超过100M,此处也存在机柜摆放空间的问题。

  4.3主干设计
  来源 目的 数量 距离(M) 种类
  3F_储藏室-MDF 1F_办公室-IDF 1 55 MultiMode 6C
  3F_储藏室-MDF 2F_近客房-IDF 1 50 MultiMode 6C
  3F_储藏室-MDF 3F_储藏室-IDF 1 90 MultiMode 6C
  3F_储藏室-MDF 4F_储藏室-IDF 1 50 MultiMode 6C
  4F_储藏室-IDF 4F_管道井-IDF2 4 90 Cat5e UTP
  3F_储藏室-MDF 5F_储藏室-IDF 1 55 MultiMode 6C
  5F_储藏室-IDF 5F_管道井-IDF2 4 90 Cat5e UTP
  3F_储藏室-MDF 6F_储藏室-IDF 1 60 MultiMode 6C
  6F_储藏室-IDF 6F_管道井-IDF2 4 90 Cat5e UTP
  3F_储藏室-MDF 1F_办公室-IDF 1 55 100P大对数电缆
  3F_储藏室-MDF 2F_近客房-IDF 1 50 50P大对数电缆
  3F_储藏室-MDF 3F_储藏室-IDF 1 90 150P大对数电缆
  3F_储藏室-MDF 4F_储藏室-IDF 1 50 100P大对数电缆
  4F_储藏室-IDF 4F_管道井-IDF2 8 90 Cat5e UTP
  3F_储藏室-MDF 5F_储藏室-IDF 1 55 100P大对数电缆
  5F_储藏室-IDF 5F_管道井-IDF2 8 90 Cat5e UTP
  3F_储藏室-MDF 6F_储藏室-IDF 1 60 100P大对数电缆
  6F_储藏室-IDF 6F_管道井-IDF2 8 90 Cat5e UTP

  上表为各主干走向及距离的统计。
  DATE部分MIS机房到各楼层采用6C多模光纤,以确保主干可以随时升级到千兆。4、5、6楼的第二个IDF与第一个IDF之间采用超5类双绞线连接,并留下足够的冗余。VOICE部分MIS机房到各楼层采用大对数电缆。4、5、6楼的第二个IDF与第一个IDF之间亦采用超5类双绞线连接,并留下足够的冗余。
  4.3 机柜部分的设计
  机柜(墙柜)选用台新铝。(附安装图)
  产品特点/Feature
  ◆ 符合ANSI/EIARS-310-C标准
  ◆ 模块化设计、多种尺寸供选用
  ◆ 可代客户印制上框铭牌
  ◆ 前后门皆可拆卸、方便安装
  ◆ 前后门皆附门锁、利于管制
  ◆ 使用铝合金材质、轻便、稳固、耐用