问题描述:

LG PLC输出供电200V,用变压器提供,PLC输出到中间继电器线圈,考虑到变压器的容量问题,为了节省容量,我设计将中间继电器的常开点输出用N线和一跟火线提供,也就是说,交流接触器和指示灯的220V不用变压器输出的220V,工厂一个安装电工师傅,说这样不对,也说不出为什么不对,请问我这样做可行吗?如果不可行?为什么?

问题解答:

你这样的做法,在我们设计院是很平常的低容量控制大容量的做法。我只能告诉你的设计方案是正确的,这样的方案已经有大量的工程实践证明是正确的。但我不敢肯定你提交给生产制造部门的图纸上没有问题,在设计工作中有这样的问题也是常有的。

首先,你要确定电装人员反应的问题是什么性质的问题,是图面上的问题,还是设备的选型上有问题,还是接线上的遇到的问题。

根据逻辑关系:PLC的200V输出控制中间继电器线圈得失电,中间继电器的常开触点控制交流接触器线圈得失电,从而,控制住了交流接触器220V的主回路。