某线路长期荷载70A,如果长期使用,绝缘线或非绝缘线导线的截面积应该是多少毫米?

发布时间:2024-06-27 02:57 发布:上海旅游网

问题描述:

某线路长期荷载70A,如果长期使用,绝缘线或非绝缘线导线的截面积应该是多少毫米?

问题解答:

70/4=17.5mm^2

如果是南方地区,有最高月平均气温大于35度,且是地下敷设电缆,还是用25mm^2的
北方地区的话,最高月平均气温小于30度,凑合16mm^2

10平方毫米的话可以勉强使用,可能温度较高,要想可靠最好选16的。