将线路电压从320V提升到450V的设备

发布时间:2024-11-05 16:40 发布:上海旅游网

问题描述:

工矿条件:由于线路长(2000米)及屏蔽的原因,电压损耗,电流过大。泵无法启动,输入电压需要415V!请问如何解决??

问题解答:

1。升压变压器
2。原电线上再并联电线或用新的粗点的电线,以减小阻值,加补偿电容。
3。启动不了一般是起动电流太大了。用发动机先带动泵起动,电压低点也可以运转了。

不支持尝试用变压方式提高末端电压的方法解决问题。
末端电压提高了,加入负载后,线路电流更大,线路电压降落更大,结果是末端电压还是达不到,或者线路电流严重超限。
建议的解决方法:
(1)更换线路,或者:
(2)就近建立变台。