问题描述:
备自投装置为什么在具备充电条件时,要持续几秒后才能够具备动作条件呢?为什么不在检验电压与开关位置后,马上就可以动作呢?
问题解答:
和重合闸一样,主要是怕备用电源供到永久性故障,这是保护会动作再次跳开,但备自投不应再次动作,所以人为地做一个逻辑,用充电时间躲过启动信号。再有就是手分闭锁、复压过流闭锁等等,也是类似的,只要给备自投开入信号,他就放电,再充电,然后才会动作。其实现在做逻辑也不复杂,不用充电,采取其它方法一样可以,只不过发个信号延续以前的叫法“充放电”。