店里线路漏电严重, 怎么办

发布时间:2024-05-13 02:09 发布:上海旅游网

问题描述:

只开一部小传真机,18:00-次日10:00 跑了0.4度/天。即一天24小时就要0.8度,一月要24度。

如关电闸次日来看电表没跑,应是室内线路漏电;由于是商业用电, 也有可能其他家的线路接过来了。

请问怎样处理/测量比较好? 谢谢。
专业电工?请问有这里没有专业电工可以解答详细一点的, 为什么会危险?

问题解答:

1.LZ的意思是怀疑多付了电费,而不是漏电.一个月用电24度,在正常范围内.因为白天除了传真机要用电,肯定还有照明用电(折合平均功率330W).
2.所谓漏电,就是线路的某一个地方因某种原因(风也吹、雨打、日晒、受潮、碰压、划破、摩擦、腐蚀等)使电线的绝缘下降,导致线与线、线与地有部分电流通过。漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位(如钢筋连接部位),会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,引起火灾。
要防范漏电,首先要在设计和安装上做文章。导线和电缆的绝缘强度不应低于网路的额定电压,绝缘子也要根据电源的不同电压选配。其次,在潮湿、高温、腐蚀场所内,严禁绝缘导线明敷,应使用套管布线;多尘场所,要经常打扫线路。第三是要尽量避免施工中的损伤,注意导线连接质量;活动电器设备的移动线路因采用铝装套管保护,经常受压的地方用钢管暗敷。第四是安装漏电保护器和经常检查线路的绝缘情况。

请专业电工来测试。漏电的话就危险了,尽早做好防范措施,或者重新安装电路。生命比金钱重要的多。

不妨按我的办法试试:开电闸,关闭所有的用电器,观察电表!如果不走,就说明没有漏电、偷电。如果还走,肯定有漏电或是其他地方有人偷电!漏电也是很麻烦的事情,最好请电工好好帮你查查,自己一般是搞不定的!

热点新闻