问题描述:
我的接法是:从入线用2.5平方的电线引到热水器旁-----再接32A漏电开关----然后接出热水器 就这样被烧了几次了。,不知道是怎么回事??
问题解答:
220v热水器6000w,额定电流约27A
2.5平方铜芯线最大载流量约24A.此线使用在6000W热水器上会严重发热,在一定条件下甚至会烧毁
32A漏开用在6000W热水器上会有一定发热,加上严重发热的铜芯线的热量传导至漏开,漏开容易损坏。漏开的接线端子.内部触头接触不良也会造成漏开的损坏
建议用4平方以上的铜芯线,漏开用40A
是速热的热水器吧
最少要使用4CM平方以上的质量好的铜导线,
为了稳妥建议使用6CM平方的专线。
2.5是独立线吗?如果不是根本就带不动您的热水器