请问电网中如何判断一条线路能带多少负荷?

发布时间:2024-05-21 10:13 发布:上海旅游网

问题描述:

能否举例说明?谢谢!
例如,将两个35kV变电站的负荷都倒到另一个35kV变电站一条线路带应如何检验这个方案是否可行呢?

问题解答:

看变压器的额定电流
两个35kV变电站的负荷之和的容量应该等于或小于第三台变电站的容量。
另外应该没有什么要求了。相序不错就可以了
线径当然是不用说的了

电力系统中,线路的负荷能力除与线路的电压等级、线径及导线分裂数有关外,还与关联的系统有关,必须通过系统稳定计算才能知道,在电力系统调度规程中,均有明确规定,而且每年一算。有时甚至还要做动态稳定和静态稳定试验才能确定。这是一个极专业的问题,每个电力调度部门,均有一个专门部门进行此项工作。