关于线路问题

发布时间:2024-05-14 04:01 发布:上海旅游网

问题描述:

有一条350米线路,负荷有40KW电机
要用多大截面的铝塑胶线

问题解答:

如果只考虑导线载流量,用35平方铝芯线
但是,35平方铝芯线350米长接40KW电机,线路会有很大压降,查表计算后压降为约12%,也就是电机正常工作时负载端只有约334v。并且电机启动时电流很大,大电流会造成更大的压降,电机会启动不起来
三相电机允许电压在+10%至-5%范围内变化
建议用95平方铝芯线(压降约4%),电机用星三角或变频器启动,在电机处加电容补偿