室内景观水池经离心泵循环后出现白色的沉淀物,如何解决呢

发布时间:2024-04-28 03:29 发布:上海旅游网

问题描述:

景观水池内放的是自来水(硬度90毫克/升),经过4个小时循环后沉淀物很多,经化验成分是碳酸钙,水的硬度变为20毫克/升,如何才能不产生沉淀

问题解答:

这个现象很奇怪。因为自来水的硬度并不高,静置没有问题,而循环就出现沉淀。楼主能否说清楚循环系统的工艺?
只有知道原因才能对症下药,如果只是单纯地解决碳酸钙沉淀问题,有以下方法:
1、加酸。不过要注意对管道、设备和池壁的腐蚀。
2、投加阻垢剂,阻止沉淀形成。
3、增加过滤设备,防止沉淀物进入景观水池。

以下是对沉淀形成的几种猜测:
1、在循环系统中投加药剂,由药剂(如絮凝剂)而未加过滤引起的沉淀。
2、景观水池的材料问题,水泥池?
3、在循环过程中对水加热、或添加化学品剂导致pH值升高。
4、本身水中的钙镁离子和碳酸根离子就过饱和,室外温度过低产生沉淀析出(碱度特别高,可能性较小)。

热点新闻