不知道你是否学过《电力系统继电保护》这本书
高压线路的继电保护主要为三段式

对于高压侧为6~10KV的车间变电所主变压器来说,通常装设有带时限的过电流保护;如过电流保护动作时间大于0.5~0.7s时,还应装设电流速断保护。容量在800KV·A及以上的油浸式变压器和400KV·A及以上的车间内油浸式变压器,按规定应装设瓦斯保护(又称气体继电保护)。容量在400KV·A及以上的变压器,当数台并列运行或单台运行并作为其它负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况装设过负荷保护。过负荷保护及瓦斯保护在轻微故障时(通称“轻瓦斯”),动作于信号,而其它保护包括瓦斯保护在严重故障时(通称“重瓦斯”),一般均动作于跳闸。

对于高压侧为35KV及以上的工厂总降压变电所主变压器来说,也应装设过电流保护、电流速断保护和瓦斯保护;在有可能过负荷时,也需装设过负荷保护。但是如果单台运行的变压器容量在10000KV·A及以上和并列运行的变压器每台容量在6300KV·A及以上时,则要求装设纵联差动保护来取代电流速断保护。

35kv线路t 35kv设备保护是不同的。

一般来说,35kv线路出口的保护有:
1、过电流保护;
2、速断保护;
3、线路重合闸保护。

宁波万吉电子科技有限公司,作为中国电源变压器行业的领军企业之一,中国变压器行业标准的制订者之一,累积27年设计、生产和国际化销售电源变压器的经验,致力于成为全球新能源及电子领域知名的电源组件供应商。
宁波万吉电子科技有限公司,作为中国电源变压器行业的领军企业之一,中国变压器行业标准的制订者之一,累积27年设计、生产和国际化销售电源变压器的经验,致力于成为全球新能源及电子领域知名的电源组件供应商。

还有防雷保护!

热点新闻