一条线路上有一个1000瓦的用电设备,请问要安装多大的空气开关,怎么计算的

发布时间:2024-05-15 09:16 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

你的用电器的功率除以电压再乘以功率因素就等于电流了. 比如说你的1000W的设备如果是220V的,
那么:1000/220X(单相的功率因素一般情况下取1)就=4.5454那么,你选择大于5安培的就可以了.
如果是三相的,那么:1000W/380X(三相的功率因素一般情况下是0.8)就=2.105A.那么,你选择大于3A的就可以了.

220V/5A
380V/3A
如果时电动机之类启动电流大的就不行,如果是电动机还要在这个基础上乘以1.2-2.0倍才能保证启动时不跳闸。

220V/5A
380V/3A
如果时电动机之类启动电流大的就不行,如果是电动机还要在这个基础上乘以1.2-2.0倍才能保证启动时不跳闸。
回答者:zhaliang810816

1000w/220v<5A,只要装5a以上的空气开关就行了。

6A