问题描述:

请老师帮我解释一下:
(变电站)110kV GIS某一段线路的开关现在是在冷备用状态.在监控主机上光字牌"线路PT二次电压失消"和""开关控制回路断线",以及"线路PT二次空开断开"都亮
每个光字牌为什么会亮.什么情况下会亮,亮的原因是什么.什么时候不亮?不亮的原因又是什么?

另一段同样的线路只是比它多投入了一个"检无压压板",其他的都一样,光字牌就只亮"线路PT二次电压消失",为什么?

和"线路PT二次交流电压回路断线"有区别吗>
记得线路PT二次交流电压回路断线的话是母线侧隔离开关辅助接点接触不良或电压切换继电器接点接触不好,要汇报值班调度、部门领导、检修部值班领导,

问题解答:

一般装置的控回断线是TWJ和HWJ同时动作造成的结果,那么你可以看看合闸回路和分闸回路是否有问题。TWJ一般是并在合闸回路,HWJ一般是并在跳闸回路中。

线路PT二次空开断开,必然会造成线路PT二次电压消失,这点没什么好说的了。如果线路PT二次空开合上,仍然报二次电压消失,这个时候要检查PT二次回路,如你所说的是否切换继电器不动作等等。

流电压回路断线的话是