问题描述:
变电站的闸刀先合线路侧还是母线侧的?有原因吗?
问题解答:
停电先拉线路侧刀闸,送民先合母线侧刀闸,都是为了在发生误操作时,缩小事故范围.具体情况分析如下:
(1)停电时,可能出现的误操作有:断路器尚未断开电源,先拉刀闸,造成带负荷拉刀闸.另一种情况是,断路器虽已断开,但电工人员操作刀闸时,因走错间隔而错误地断开不应停电的设备.当断路器尚未断开电源时,误拉刀闸有两种情况:一种情况是先拉母线侧刀闸,弧光短路在断路器内,将造成母线短路;另一种情况是先线路侧刀闸,弧光短路点在断路器外,断路器的保护装置动作跳闸,能切除故障,缩小了事故范围.所以停电先拉线路侧刀闸.
(2)送电时,如果断路器误在合闸位置上,便去合刀闸.有以下两种情况:若先合线路侧刀闸,后合母线侧刀闸,等于用母线侧刀闸带负荷往线路送电,一旦发生弧光短路,便造成母线故障,人为地扩大了事故;若先合母线侧刀闸,后合线路侧刀闸,等于用线路侧刀闸带负荷往线路送电,一旦发生弧光短路,断路器的保护装置动作跳闸,可以切除故障,缩小了事故的范围.所以送电时先合母线侧刀闸.
送电时,应先合电源侧隔离开关。
这是因为如果断路器已在合闸位置,在合两侧的隔离开关时,会造成带负荷合隔离开关。如果先合负荷侧隔离开关,后合电源侧隔离开关,一旦带负荷合隔离开关发生弧光短路,将造成断路器电源侧事故,使上一级断路器跳闸,扩大了事故范围。如先合电源的侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关,在负荷侧的隔离开关可能发生弧光短路,因弧光短路点在断路器的负荷侧,保护装置可使断路器跳闸,其他设备可照常供电,缩小了事故范围。所以送电时,应先合电源侧的隔离开关。
停电时,断开断路器后,应先拉负荷侧的隔离开关。
这是因为在拉开隔离开关的过程中,可能出现两种错误操作,一种是断路器实际尚未断开,而造成先拉隔离开关;另一种是断路器虽然已断开,但当操作隔离开关时,因走错间隔而错拉未停电设备的隔离开关。不论是上述哪种情况,都将造成带负荷拉隔离开关,其后果是严重的,可能造成弧光短路事故。
如果先拉电源侧隔离开关则弧光短路点在断路器的电源侧,将造成电源侧短路,使上一级断路器跳闸,扩大了事故停电范围。如先拉负荷侧隔离开关,则弧光短路点在断路器的负荷侧,保护装置动作断路器跳闸,其他设备可照常供电。这样,即使出现上述两种错误操作的情况下,也能尽量缩小事故范围。
根据《电业安全工作规程》的规定,送电时应该是先合母线侧的,后合线路侧的。