上海高层办公楼的消防车线路怎么规定

发布时间:2024-11-05 15:52 发布:上海旅游网

问题描述:

是至少两个长边还是只要一边留出登高场地就可以

问题解答:

按《高层民用建筑设计防火规范》第4.3.1条规定,应设置环形车道。当设环形消防车道有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;当建筑的沿街长度超过150M或总长度超过220M时,应在适中位置设置穿过建筑的消防车道。第4.3.2条规定,高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24M时,宜设有进入内院或天井的消防国车道。