关于变压器和线路阻抗的问题

发布时间:2024-06-18 22:01 发布:上海旅游网

问题描述:

1、变压器的空载损耗如何计算?要求用变压器二次绕组侧测得的有功功率、无功功率、变压器阻抗这类量来计算,如果不够还可以增加,我只是举个例子。我在网上查到的计算公式是:空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量,不能用这些量来计算。
2、在计算配电网线损和配电网潮流计算的时候,对于馈线段,有一个很重要的物理量,就是馈线段的阻抗或者电阻。我想问的是,配电网是三相的,有三根线,而我找到的论文里面,好像都是当作一根线来计算的,没有对三相做任何处理,请问在计算馈线段的阻抗的时候,到底要不要考虑三相的情况?如果考虑,那阻抗如何计算?
谢谢一楼的回答,关于第二问我懂了,但是,谁能回答第一问啊!在线等!

问题解答:

第二问:计算配电网线损和配电网潮流计算的时候采用单线的模型是根据国际电工学会IEEE便准执行的,即三相系统正常运行,三相平衡,无零序分量和负序分量的情况。三相模型仅仅用于分析故障等特殊情况。

第一问可以参考电机学有关内容,工作很多年了,忘记了