问题描述:
110KW的电机,额定电流为199A,按道理它的启动电流最大可以达到1393A左右(我按7倍额定电流算),如果用自耦降压启动的话,取80%抽头,那么它启动过程中的最大电流是否就是1393A的80%呢?
问题解答:
取80%抽头,实际电压只有304V,根据电流公式I=P/U=110000/304=361.8A