小旅馆怎样防止客人用大耗电量电器?

发布时间:2024-05-22 10:27 发布:上海旅游网

问题描述:

本人有个小旅馆,为防止客人用大耗电量电器,
共4个房间,有个总闸.本人希望,在电视正常供电的前提下,
如有人用大耗电量电器,总闸利马跳.
或更科学的办法.谢谢了.
请专家们把好方法说的细些,本人初学者.

问题解答:

一室一表,并安装常规的保险丝,用大功率电器就会烧掉或跳掉.就这么简单!!

你好
首先你又四个房间,那么这四个房间你最好在总进线的入口处
装加一个总的保险盒(你到卖电子器件的地方很容易买到),当然现在大部分都是电子器件的了,
价格不贵,使用方便,然后在每个房间的在装一个小的保险盒,
其中的熔断丝是总线的四分之一,这样如果电流增大了,就会自动
断电!
补充: 不建议你降低电压,这样造价会高,并且对自己的电视等电器设备造成损坏!~至于互感器价格比较贵,不实用,所以经济还是首位,
而且这种保险丝价格很便宜,比较实用,
最后还有疑问请到我空间留言!~~

总闸跳了大家都没电了,而且你也不知道是那一间房间的人在用大功率电器。
如果每个房间装一个保险盒,保险烧掉后客人可以自己换,没有保险丝可以用别的导体代替,那样的话非常不利于用电安全,出了人身事故还会连带楼主的责任。
我认为可以一室一表,按量收钱。即为客人提供了方便,博得客人的好感,增加回头客,也会增加一点收入。
还可以每室一个小电流漏电保护器,(可按实际情况选择额定电流)有大于其额定电流流过时便会跳闸。但是要安装在客人不能接触到的地方,以避免客人自己合闸。如果这样可能会增加线路成本。
孰是孰非楼主自己斟酌!

小型断路器有1A 2A 3A 5A 等等
只要超过电流数就跳闸 1A=220W
买正泰品牌的微型断路器 在10元左右。 我跳闸后合上即可
我以前做电气预算,很核算。开关理论的极限开关次数为2万次,也可以了 哈哈
还有一种比较贵的集中式电表,可以任意设置跳闸功率 可以和电脑连接,自动复位,跳几次后要电脑才能复位。
自己看着办吧 有什么可以到我QQ找我 53909427 验证是:百度知道

保险丝、互感器、总开关等等是不可选的,那样不但安装麻烦投入成本高,客人麻烦你也麻烦。只要每个房间装一个5A小型空气开关,4个最多20元一切搞定。