空压机线路 (问题)

发布时间:2024-05-16 08:18 发布:上海旅游网

问题描述:

空气开关合不上凝似短路,用万用表测量没有短路,电机三相绕组间的电阻不平衡,推上马上跳掉但电机很热.会是什么原因引起的

问题解答:

对于大型空压机电机来说,三相绕组有一点不平衡是没事的,空压机运转一段时间很热也是正常的,特别到了夏天更是热。空压机电机很大,不能轻易就说它坏了,特别对于电工来说更不能轻易说它坏了,那样会给企业或单位造成很大损失。我们应该从下面几方面再确认一下:
1.电机接线盒内的绝缘端子是否因高温绝缘不好;
2.从空气开关到电机内的线路是否与接地或地线有轻微短路或电阻大的可能;
3.空气开关本身是否坏,可找一个小型电机接上试试,如果还是跳闸,则空气开关坏。如果不跳,则空气开关基本是好的;
4.从空气开关到电机之间还有别的线路没有,其它线路有无问题;
5.最后如果以上都没问题,可用摇表摇电机绕组对地是否正常。
最好两个人一块检查,如果两个人确认是电机的事,那也不能老是怀疑,应果断送修,或自已大修。

电动机绕组绝缘击穿,引起匝间短路。

电机匝间击穿,三相电阻不平。合上开关,电流很大。可以肯定为空气开关过流跳闸。

1.不接线试空开,空开是否良好.
2.空开过载电流是否过小.
3摇表测电机的相间\对地\直流电阻值,有无问题.
本人认为电机故障可能性比较大.

热点新闻