110KV线路选择变压器

发布时间:2024-05-09 09:09 发布:上海旅游网

问题描述:

28034为输送的功率
Se算下来为31860KVA
我向知道我选择SFSL1-20000/110的变压器能行吗?

问题解答:

不行,36000KVA.如果考虑长远有增容可能的话,我建议选择40000KVA,虽然目前看上去有一些浪费,但是当你需要增容时,那就损失大了。我给你举个我的例子吧,40000kva的变压器带不到30000的负荷,由于有大功率电动机,6kv(低压侧)母线降压至5.1kv,20秒后恢复。后来在330kv侧增加60000kva降压变(低压110kv)正在实施中,希望解决问题。所以选择此类大型变压器时一定要考虑其冗余。