70年代上海产6KV 440KW三相异步鼠笼式、和绕线式电机空载电流、短路阻抗参数

发布时间:2024-05-18 16:47 发布:上海旅游网

问题描述:

配套无功补偿电容器,需要多大容量?
采用什么型号的电容器?以及接线方式?

问题解答:

一般高压无功补偿都采用星形接法,中性点不接地。如果功率因数为0.7的话,补偿安装容量应该也是400多,但如果是就地补偿,那么容量不能做得太大,因为要考虑电机的反电势。电容器一般用BFM-7.2/150-1W的就可以,这是单相的电容,要用三只,那么总安装补偿容量450kVar。因电容器电压选择较高,实际补偿容量约300多点吧。

你的电机是做什么用的,其他参数有么?