10KV电力线路对地最小安全距离是多少?

发布时间:2024-05-14 06:26 发布:上海旅游网

问题描述:

有人在小河边钓鱼,被距离地面4.5米高的10KV高压线电击伤,高压线的对地距离符合标准吗?高压线的管理部门有责任吗?

问题解答:

10KV电力线路对地最小安全距离为5.5米-6米。电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:

1、低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;

2、中压线路(6-10KV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米;

3、35~110KV线路通过居民区不小于7米,35~110KV线路通过非居民区不小于6米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于5米;

4、154~220KV线路通过居民区不小于7.5米,35~110KV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于5.5米;

5、330KV线路通过居民区不小于8.5米,35~110KV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于6.5米。

扩展资料:

电力线建筑物的水平安全距离

根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:"架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。

在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。

各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:

1kV以下高压线的安全距离为4米;

1-10kV高压线的安全距离为6米;

35-110kV高压线的安全距离为8米;

154-220kV高压线的安全距离为10米;

350-500kV高沿线的安全距离为15米。

10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米; 非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米; 交通困难地区的安全距离为4.5; 公路路面的安全距离7米; 铁道轨顶的安全距离为7.5米; 通航河道最高水面的安全距离为6米; 不通航的河流、湖泊(冬季水面)的安全距离5米。

根据《 10kV及以下架空配电线路设计技术规程》的规定

导线与地面或水面的距离,不应小于表13.0.2数值。

 

 

在小河边钓鱼的情况,要具体看小河边是否为交通困难地区,或者非居民区。才能确定高压线的管理方是否承担责任。

《电力设施保护条例》 , 1997年 9月国务院颁布,是为保障电力生产和建设的顺利进行, 维护公共安全而制定的。 条例中规定, 架空电力线路保护区的范围为 导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区
各级电压导线的边 线延伸距离如下:
10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米;
非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米;
交通困难地区的安全距离为4.5;
公路路面的安全距离7米;
铁道轨顶的安全距离为7.5米;
通航河道最高水面的安全距离为6米;
不通航的河流、湖泊(冬季水面)的安全距离5米。

4.5米的对地距离符合标准
请参考:电力线路与建筑屋等的安全距离
http://www.52data.cn/sheji/sdxl/200704/12745.html
只要钓鱼者年满18周岁,具有完全民事行为能力。
那么供电部门不应该承担责任,他在高压电力线路下钓鱼,应当预见高压电危险存在,却放任自己的行为,属间接故意造成触电的结果。