如何解决线路短路问题

发布时间:2024-05-17 20:33 发布:上海旅游网

问题描述:

家用电总是出现跳闸。
线路是一路火线一路零线。
进线无问题,可出线电阻为0。
我在负载端检测输入端电阻,竟然也是0.
我就搞不明白,该如何解决这个问题。
难道说线路碰到一起去了?

问题解答:

  1. 一个人控制跳闸开关,一个人操作

  2. 先按步将接有电灯的线路一一排除,打开电灯开关,另一个人将跳闸开关扳上立即松开手,观察灯是否闪了一个,如果闪了一下说明正常。再按同样的操作检查其他灯。

  3. 接有插排的地方,插上带有指示灯的插排,按上面的步骤操作。这样就可以排查出出现问题的地方。

不知你测的是火线和零线之间的电阻呢还是每根线对地的电阻?
要是每根线对地的电阻都是0,可能说明是有接地短路的情况。
要是零火之间的电阻是由于你没有将回路上带的负载从回路中断开,零线通过一些电阻、电感等元件与火线相通所致,通电时在这些元件上会产生电压降,因此不会短路。
再有建议你检查一下家里的电源进线开关是否是带有漏电保护功能的,要是的话可能会由于潮湿等情况下线路绝缘降低,带负载运行一段时间后会进一步降低绝缘电阻值造成断路器跳闸。

这种故障很常见.检查方法:1、断开电源,拔掉所有电器插头,关闭照明开关;2、用万用表测量入户线电阻,为零则线路短路;3、如线路短路则检查各插座,开关,将接头解开,一一测量确定是那一段出现故障;4、确定线路无故障后,不带电器送电试验,通过则可,不通过则继续检查;5、电器电阻为零,请打开其接线盒,检查内部线路及元件有无过热、破损。
以上是一些基本方法,操作时请注意安全。
按你提供的情况分析,两种可能都存在,不容易判断。

我想应该是碰了!

热点新闻