问题描述:

如何解决线路短路问题

家用电总是出现跳闸。
线路是一路火线一路零线。
进线无问题,
我在负载端检测输入端电阻,竟然也是0.
而且所有插座的电阻都是零。
我认为是上端电源有短路故障。
该如何解决这个问题?
谢谢各位

问题解答:

一、寻找方法:
1、先把家里所有电器全关了用电器有插头好把插头也拔了
2、火线与保护线短路断开总闸断开进户保护线用万表R*100档测量每插座火线与保护线之间否通通证明火线与保护线短路打开每插座查找 .
3、再打开总开关看跳闸(先看看保险有没有烧) .
4、跳主线上面短路看看主线接头或些转弯地方有没有短路还有家里插头也容易短路地方.
5、跳逐打开家里用电器先把灯打开再插上电器打开哪时跳闸哪线路上面问题了查看线路 .
6、还把电源接通,用电笔检查各插座,正常情况应该火线会使电笔发光,零线发光,找两都发光,说明此处零线断了,说两都发光,说明此处火线断了 .

二、家里电线短路办法:
1、断开电源 .
2、找故障点 .
3、重新把线接好做好绝缘措施 .
4、用万用表测量否还短路 .
5、没问题正常送电了 .
6、先关掉总电源三相短路用万用表调二极管档检测各项之间否短路,短路请检查电线皮层否烧毁或者脱落220V短路检测三相各项与零线否短路看电缆线绝缘皮否老化或者使用摇表检测绝缘阻值否安全界限内电机之类东西缺相请及时维修电机线圈绕组潮湿环境下短路请注意防水绝缘措施使用防水电工。

一是在测试中你的某个用电器在开启状态,本身变成短路回路,可能性较大,建议把所有用电器从电源插座处拔掉再测试;二是某个电器设备内部短路,逐一测试,查出故障设备;三是你家中某个插座接线有短路,但这种可能性较小。