进火线与没通电的布线网之间有200伏左右的电压,为什么

发布时间:2024-05-22 10:03 发布:上海旅游网

问题描述:

家庭用电的进线一共有三根,火线、零线、地线。家装时,各种线路均已经布好,火线与零线进总开关,当总开关关掉后,总开关之后的整个线路是没有电的,但是用万用表测量,一端接触进户的火线,一端接触总开关之后的线路,电压表显示的读数是160伏,这是为什么。总开关之后的火线与零线之间的电压读数为零或非常微小。恳请各位大师告知毛病在哪?谢谢
我说的是用电压表一端搭在进户的火线上(户控箱前的火线),户控箱内所有开关均关闭,另一段分别搭接在从户控箱出来的各分线路上,如厨房插座线路\卫生间插座线路\照明线路等等,无论是搭接在每一路的出火线还是出零线,搭接在每条线路时电压表读数从100多到200不等,请问这究竟是什么现象,另外,所有零线与地线之间的电阻无穷大.
另,我用这个电压表按上述方式,一头接进火线,另一头接一跟10多米长的导线的一头,这根导线的另一头不接触任何东西,电压表的读数约为30左右,这是不是称为感应电压,如果这根导线的长度为50米,电压表的读数是不是会更高?那么上面我提的问题是不是也是这种现象,恳请各位大师赐教

问题解答:

是不是有刚用过的电器没关闭仍连接在线路上,而且这个电器内有电容。或者根本就是感应电压

我觉得首先要检查一下总开关,有没有存在外部看似已经断开而实际当中开关机构并未完全断开,还有接触电阻存在,产生了一定的压降,使本应该为相电压的220v被分压后就只有160v了,要是这种原因造成的话一定要尽快将其换掉,否则是非常危险的。
再有是不是零线接地情况不是太好啊,因为如果零线接地良好的话此时开关的上下口之间电压应该是220v,当零线接地不是太好时,但没有完全断开,所以零线与接地极之间是有电阻值的,且此时零线的电位相对于接地点处的零电位来说已经不是等电位了,所以在测量零线与火线之间的电压时会出现测量值低于220v的情况。
我觉得楼上说的感应电压的可能性不是太大。

你没有说明测量的是开关前火线跟开关后的哪根线,如果是跟开关后的地线,那是正常的,如果是跟零线,那说明你家的布线零线对地漏电,如果是对火线,可能有两种,1.火线对地漏电,但还有一定的阻值,所以是160V,而不是220V.2总开关后的电器开关没有关,相当于用一个电阻把火线与零线相连,零线对地漏电或电器内部线路对铁壳漏电,这时你测量就有电压了,但不是220V,肯定比220V小,开关后的火线与零线有很小的电压那是电容的电压,时间一长自已会消失的.希望你能找到问题所在,同时把原因发上来,让大家了解一下.

热点新闻