不知用多大安数的线路过流保护器.

发布时间:2024-05-10 15:26 发布:上海旅游网

问题描述:

我有一个问题请大家帮帮忙.不知用多大安数的线路过流保护器.
其中1路是用2.5平方多股铜线,连接电器有一台1.5匹空调机,一支40W光管,1只5W节能灯.
第2路是2.5平方多股铜线,连接有3支40W光管,3只5W节能灯.
第3路用4平方多股铜线,连接电器有一台电热水器1500W,一台抽油烟机,一只2000W电磁炉,一支40W光管,1只5W节能灯.
请问每一路要用多大安数单极的过流保护器.

问题解答:

第1个回路采用10A
第2个回路采用10A(建议与第一个回路共用一个保护开关就好了,没必要分两组。)
第三个回路采用16A