电脑往插座上插的时候,显示器烧了,并且接地线也烧了,是为什麼?以前也发生过类似事件,是不是线路有问题啊?

发布时间:2024-05-11 04:52 发布:上海旅游网

问题描述:

公司产线用的是三相五线制电路,产线上动力设备用的是380伏的,照明和插座都是单相220伏的.电工检查不是什麼问题,电压都是正常的,零线也没断.
接地线为什麼会有那麼大电流呢?是不是零线和地线接反了?电工说没反,他先把接地总线断开,然后在电路中开一个负载,用表测量接地线对设备外壳电压接近於0,他说如果接错,肯定是220.

问题解答:

这应该是显示器本身的问题。零线其实也是接地的。三相五线制是在三相四线制多加了一条地线。所有设备的外壳是接地的,一旦发生对地短路故障,就起了保护的作用。我想,生产线使用动力设备,可能电压波动比较大,特别是一些电机在启动关闭时会产生瞬间高压,如果显示器电源输入的过压保护应付不了时就可能被击穿,主机的电源输入与显示器的电源输入相同,如果线路接错主机也会烧掉。建议使用交流自动稳压装置。仅供参考。

这情况不新鲜 你得把显示器关了再插啊 一般都是烧电源管 不贵 换一个吧

怎么会没有问题呢,烧断了就查不出来了嘛肯定是你的零线接地了嘛,也就是说零线和地线可能接到一起了!