线路漏电怎样检查

发布时间:2024-05-09 04:24 发布:上海旅游网

问题描述:

厂里一漏电开关,后面分接十余个断路器,之后便接机器,两三年来一直使用正常,近段时间出现跳闸现象,是机器使用过程中跳闸,跳后又能合上去,又能正常工作,一天跳几次,也不知是哪台机有问题,因跳后又能合上去,开关换了两个新的也是如此,开关不坏,机器没有增添,不是过负荷,这样的该怎样才能快速查出是哪台机有问题啊?
我说的是设备在用一段时间后才跳,不是一打闸就跳啊!而且跳的是大闸,不是分闸,怎样查啊

问题解答:

将设备端进线电缆头拆除,闭合所有分路断路器,断开主断路器,使用绝缘摇表检测回路相线对地绝缘情况,如主回路无漏电。再检查设备(一台一台投运)。设备使用的年限长了,电机额定电流也会比原有电流高,建议使用嵌形标,察看总电流是否大于断路器脱口电流

你不是说每个开关后面接一个设备吗!那个跳你找出后面的设备,你先检查线路看有没接触不良或线老化,如果没问题那就是设备问题了

把后面分接十余个断路器依次断开,看到那个不在断了就是哪台机器有问题了