电力电容器能减少线路能量损耗和线路电压吗?

发布时间:2024-05-14 08:44 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

电力电容器是用来补偿无功的。用户负载侧无功太大的话,在电压不变的情况下,电流要上升,电流中的一部分就是用来提供无功功率的,电流上升使得损耗上升。若在靠近用户端使用电力电容器补偿无功,损耗自然减少了。因为发电厂或变电站电源端电压一般是不变的,电流下降使得线路上的压降也减少,所以用户侧的线路电压会上升而不是下降。

电力电容器分为串联电容器和并联电容器,它们都改善电力系统的电压质量和提高输电线路的输电能力,是电力系统的重要设备。

1. 电力电容器的作用

1) 串联电容器的作用

串联电容器串接在线路中,其作用如下:

(1) 提高线路末端电压。串接在线路中的电容器,利用其容抗Xc补偿线路的感抗xl,使线路的电压降落减少,从而提高线路末端(受电端)的电压,一般可将线路末端电压最大可提高10%~20%。

(2) 降低受电端电压波动。当线路受电端接有变化很大的冲击负荷(如电弧炉、电焊机、电气轨道等)时,串联电容器能消除电压的剧烈波动。这是因为串联电容器在线路中对电压降落的补偿作用是随通过电容器的负荷而变化的,具有随负荷的变化而瞬时调节的性能,能自动维持负荷端(受电端)的电压值。

(3) 提高线路输电能力。由于线路串入了电容器的补偿电抗Xc,线路的电压降落和功率损耗减少,相应地提高了线路的输送容量。

(4) 改善了系统潮流分布。在闭合网络中的某些线路上串接一些电容器,部分地改变了线路电抗,使电流按指定的线路流动,以达到功率经济分布的目的。

(5) 提高系统的稳定性。线路串入电容器后,提高了线路的输电能力,这本身就提高了系统的静稳定。当线路故障被部分切除时(如双回路被切除一回、但回路单相接地切除一相),系统等效电抗急剧增加,此时,将串联电容器进行强行补偿,即短时强行改变电容器串、并联数量,临时增加容抗Xc,使系统总的等效电抗减少,提高了输送的极限功率(Pmax=U1U2/Xl-Xc),从而提高系统的动稳定。

2) 并联电容器的作用

并联电容器并联在系统的母线上,类似于系统母线上的一个容性负荷,它吸收系统的容性无功功率,这就相当于并联电容器向系统发出感性无功。因此,并联电容器能向系统提供感性无功功率,系统运行的功率因数,提高受电端母线的电压水平,同时,它减少了线路上感性无功的输送,减少了电压和功率损耗,因而提高了线路的输电能力。

2. 电容器补偿装置的允许运行方式

电容器的正常运行状态是指在额定条件下,在额定参数允许的范围内,电容器能连续运行,且无任何异常现象。

1) 电容器补偿装置运行的基本要求

(1) 三相电容器各相的容量应相等;

(2) 电容器应在额定电压和额定电流下运行,其变化应在允许范围内;

(3) 电容器室内应保持通风良好,运行温度不超过允许值;

(4) 电容器不可带残留电荷合闸,如在运行中发生掉闸,拉闸或合闸一次未成,必须经过充分放电后,方可合闸;对有放电电压互感器的电容器,可在断开5min后进行合闸。运行中投切电容器组的间隔时间为15min。

2) 允许运行方式

(1) 允许运行电压)

并联电容器装置应在额定电压下运行,一般不宜超过额定电压的1.05倍,最高运行电压不用超过额定电压的1.1倍。母线超过1.1倍额定电压时,电容器应停用。

(2) 允许运行电流

正常运行时,电容器应在额定电流下运行,最大运行电流不得超过额定电流的1.3倍,三相电流差不超过5%。

(3) 允许运行温度

正常运行时,其周围额定环境温度为+40℃~-25℃,电容器的外壳温度应不超过55℃。

电力系统的主要负载是大型电机,电机属于感性负载,运行的时候消耗大量的无功,是电网功率因数和电压下降,
电容属于容性负载,能向电网输送无功,如果并联的电容器恰好可以补偿系统的无功,这样电网电压和功率因数就回复到正常水平了.

电容补偿的原理很简单,但是实现起来是有很大难度的,同步与合闸涌流都是很难控制的,尤其是超高压电网.