37kw和75kw的水泵自耦降压启动控制回路宜采用什么型号低压电器

发布时间:2024-05-14 17:10 发布:上海旅游网

问题描述:

37kw和75kw的水泵自耦降压启动宜采用什么型号的接触器,时间继电器和中间继电器
再请问下。我的控制回路接的是交流电380V,控制回路当中的熔断器应如何选择,控制回路当中的电流有多大?

问题解答:

37kw采用CJ-20 100A接触器、中间继电器采用JZ7-44、时间继电器采用JS14A系列
75kw采用CJ-20 160A接触器、中间继电器采用JZ7-44、时间继电器采用JS14A系列
控制回路电流很小,采用2A熔断器即可。