请教高手:关于自复位带灯按钮的接线问题!与PLC接线的问题

发布时间:2024-05-22 06:57 发布:上海旅游网

问题描述:

正在做一台非标设备,遇到了如下问题:使用了五个自复位带灯按钮,分别用作自动(循环),单次(循环),单步,启动和停止五个按钮功能,均为常开连接.还用了一个20点的OMRON PLC,可是不知道按钮上面的灯该怎么样连接,如果与PLC输出点连接,可是又要用去PLC的5个输出点,这样只剩下3个输出点显然不够(至少还需5个),在不更换更多点PLC的情况下,如何接线能解决这个问题,请高手赐教!!

问题解答:

PLC的输出点也是控制别的东西,如果控制中间继电器,就用继电器的辅助触点连接就可以了,或者是驱动电磁阀,哪么指示灯就和电磁阀的线圈并联。完全达到你的使用要求。

可以用三个点搭建外部回路,利用逻辑与非,三个点有7种输出搭配方式。再来控制外部的5个灯,但是这样做比较复杂,还不如换成30点的PLC。

这个您可以加一个扩展,要是CPM1A的话无法加扩展,您就得换PLC了,就上楼上的说的,也可以实现,的确是太麻烦了。