照明线路老是跳闸,我把出线的零线和火线互换了,现在不跳了这样做会有什么后果?

发布时间:2024-05-16 11:44 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

不知道具体情况,我只能就你说的情况给你分析原因了
正式供电的照明线路的空气开关一般不带漏电保护功能,出现跳闸故障应该是短路或过载故障,但你说把出现零火互换就不再跳闸,基本能判断是火线有漏电故障,但不严重,互换前,跳闸是因为漏电故障的故障电流超过了空气开关的整定电流,属于过电流跳闸,互换后,漏电的线成了零线,漏电电流是经过用电设备后才从漏电故障处流入大地,有用电设备的降压,漏电电流小了,所以就不跳了.
建议你摇一下绝缘电阻.
至于后果嘛,按照国家规范要求,照明线路火线要先进开关才能去灯具,你这样一改,后面的线路都要跟着改,其他的后果我还没想那么多

照明跳电是因为你的线路有接地的地方,如果是火线接地,严重的时候特别是在潮湿的环境,接地点容易带电,也就是你的墙壁带电。你没有换以前是因为接的火线接地,换了以后是零线接地,零线对地电流要小得多,所以不会跳闸,你现在的情况可以使用,但是线路不要对调,漏电保护器也不要撤掉。这样安全一些。

你把零线和火线互换倒不会引起什么太大后果,但是互换了以后不跳闸了倒引起值得考虑。我也经历过这样的事,是去年朋友装修新房我是帮忙去的,线路灯具安装完以后通电,但老是合不上闸,后来火线零线互换合上了。过了大约一个月保护器又老是跳闸,试着又把线头互换,还是跳闸。后来找经销商又换了一块同规格的,情况一样。当时就考虑是保护器质量问题了,又换了其他一个厂家的,故障排除。你的保护器跳闸有两种可能:一种就是我以上所说的质量问题。另一种就是火线线路有破损的地方或潮湿接地。你把零线和火线互换以后不跳闸等于说零线接地了,一般的保护器零线接地是不会跳闸的。你可以找电工给你查一下线路,如果线路没问题只好换个保护器了,另外说一声:买保护器不同其他材料,要买就买正规厂家的。

相线有接地故障

热点新闻