问题描述:

我在变电所上班但是在学校时没学好 现在请教点问题 在变电所有微机馈线保护装置 它设有 电流速断 过流 过流后加速 距离1 2段 单个的我知道点肤浅的意思 但是有时候 会出现 比如过电流保护出口会和距离2段保护出口 同时发信号 是怎么回事啊 ???

问题解答:

很正常。当馈线发生短路故障时,过电流保护和距离2段同时动作是很正常的。如果是瞬时故障,动作后故障可能就消失了;如果没有故障,有可能是定值整定有问题,接触网在有机车通过时瞬间的电流还是很大的,如果定值还是按照普通馈线整定的话,可能会有问题的。