要做到接地电阻0.4欧姆,地网怎么做

发布时间:2024-05-12 13:12 发布:上海旅游网

问题描述:

要做到接地电阻0.4欧姆,地网怎么做 ,是公安局的机房

问题解答:

不知你们的机房是高层建筑还是单层建筑。
如是有地下室的高层建筑,在基础施工时,增加基础钢筋的焊接量、把基础钢筋与周边护壁的锚杆做一定数量的连接、再按设计把接地的扁铁做好,这样施工,接地电阻可达0.1~0.2Ω。
如果是单层建筑,只有通过增加接地极、接地模块或在土壤里加降阻剂的方法。

增加接地极或用接地模块,再有一种降阻剂加在土壤里。