绝缘避雷线线路的电阻测量不能采用采用钳式接地电阻测量表测量接地电阻

发布时间:2024-05-17 08:10 发布:上海旅游网

问题描述:

高压架空输电线路绝缘避雷线的电阻测量不能采用采用钳型表进行接地电阻测量?是否正确
220kV和500kV是否一样

问题解答:

传统接地电阻测量仪的使用方法采用接地电阻摇表,钳式接地电阻测量表测量接地电阻只作对比用。如尚未有权威机构发文不能使用,主要是钳式接地电阻测量的正确性有待于观察和认识。
接地电阻测量仪的使用方法
地电阻是指埋入地下的接地体电阻和土壤散流电阻,通常采用ZC型接地电阻测量仪(或称接地电阻摇表)进行测量。ZC-8型测量仪其外形与普通绝缘摇表差不多,也就按习惯称为接地电阻摇表。ZC型摇表的外形结构随型号的不同稍有变化,但使用方法基本相同。接地电阻测量仪还随表附带接地探测棒两支、导线三根。使用方法和测量步骤如下:

1、拆开接地干线与接地体的连接点,或拆开接地干线上所有接地支线的连接点。
2、将两根接地棒分别插入地面400mm深,一根离接地体40m远,另一根离接地体20m远。
3、把摇表置于接地体近旁平整的地方,然后进行接线。
(1)用一根连接线连接表上接线桩E和接地装置的接地体E′。
(2)用一根连接线连接表上接线桩C和离接地体40m远的的接地棒C′。
(3)用一根连接线连接表上接线桩P和离接地体20m远的接地棒P′。
4、根据被测接地体的接地电阻要求,调节好粗调旋钮(上有三档可调范围)。
5、以约120转/分钟的速度均匀地摇动摇表。当表针偏转时,随即调节微调拨盘,直至表针居中为止。以微调拨盘调定后的读数,去乘以粗调定位倍数,即是被测接地体的接地电阻。例如微调读数为0.6,粗调的电阻定位倍数是10,则被测的接地电阻是6Ω。
6、为了保证所测接地电阻值的可靠,应改变方位重新进行复测。取几次测得值的平均值作为接地体的接地电阻。
现在随着设备的改进方法已扩大:接地电阻测量方法通常有以下几种:两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。
数字钳形接地电阻测量仪已广乏应用:一种可以方便、快速测量接地电阻的仪表——CA6415精密钳形接地电阻测量仪。这种测量仪表在测量接地电阻时不必使用辅助接地棒,也不需要中断待测设备接地,只要钳夹住接地线或接地棒,就能测量出接地体的接地电阻。此种机型也能作电流测量,其高灵敏度的钳形表能测量最小至1mA的泄漏电流,而中性线电流可至30A(有效值)。此功能在当待测接地网络含有会影响电力品质的较大杂波信号及谐波时,是相当重要的。该钳形数字式接地电阻测量仪提供了警报及记忆储存功能,在警报模式下,如果测量值超过或低于输入设定值时,将会产生警报声信号。记忆功能可存储99组数值(电阻或电流),让测量者在现场所作的测量,在日后可对所测量数值进行分析与核对。