问题描述:
离变压器120米处有100千瓦用户电设备;电缆是BVL-120的。电压损失三十多伏。。首段是420伏末端是365伏。。用电设备都是些电动机【大的22千瓦’星三角启动】。。大伙帮忙分析分析 在此谢过但是 电压过低是否影响电容的寿命呢?还有效果怎么样
问题解答:
1、电动机是感性负载,需要接补偿电容后降低电流值。2、增大电缆,减小电阻损耗。
在电机处(电缆末端)安装功率因数补偿电容。