问题描述:
电源电压380V.要控制55KW电机的转动,需要选择多少平方的主线和控制线?另外,热继电器,交流接触器先如何选择?
问题解答:
电源电压380V.要控制55KW电机的转动,
交流接触器..正泰 CJT1 120A
,热继电器 正泰 140A
主线:安1KM 算要用铜线 130mm平方 如是铝线:220mm
控制线..1--2.5mm平方都可以!!
用25平方铜线,控制线用1.5平方铜线.热电器选110直140A.用150A的接触器,采用星角启动.
要看你怎么启动(看负载) 你如果直接启动55kw瞬间电流可以达到300A以上那就用大的线35平方铜线3根 如果降压或星角启动就可以用16平方铜线因为它是6根线