问题描述:
商场30个店面;没个用电量为3KW。请问要拉多大的三相线路
问题解答:
取功率因素0.85 计算电流160.87A 总箱前面采用50平方毫米的铜芯电缆吧。总箱到店面2.5平方毫米的BV线足够了