问题描述:

商场30个店面;没个用电量为3KW。请问要拉多大的三相线路

问题解答:

取功率因素0.85

计算电流160.87A
总箱前面采用50平方毫米的铜芯电缆吧。总箱到店面2.5平方毫米的BV线足够了