关于高压变压器线路,欢迎指导!谢谢

发布时间:2024-05-05 06:52 发布:上海旅游网

问题描述:

问题:变压器容量5000KVA,高压侧(35KV)CT150/5,请问高压侧一次,二次额定电流分别是多少?
答案:
低压侧(6KV)CT600/5).
变压器容量5000KVA。
高压侧一次电流:5000/(35*1.732)=82.5A。
高压侧二次电流:82.5/(150/5)=2.75A。
高压侧二次电流:4.76A(补偿相角30°的关系)

请简洁形象的解释以下名词{本人学习的是弱电电路}

1:高压侧(35KV)CT150/5
2:低压侧(6KV)CT600/5)
3:1.732
4:150/5
5:一次电流
6:二次电流
谢谢!yhczfn的回答,再次请教 5:一次电流
6:二次电流 相当于变压器的初级电流和次级电流吗?
6.5KV经过变压器后输出380V 5A的电??
380V 5A的电路上并联了许多用户,并联分流,如果电网中许多家庭都在用大功率的电器,那么,电路中的大电流用什么来保证,大功率如何求得?请高手指导,谢谢!

问题解答:

高压侧一次额定电流:5000/(35*1.732)=82.5A。是对的。
二次额定电流:5000/(√3×6)=481A。

1:高压侧(35KV)CT150/5:高压侧的电流互感器,一次与二次电流比为150A/5A,就是当一次有150A电流的时候,二次所接的电流表等会有电流5A流过。把大电流变成小电流,便于测量,同时把高电压35kV的电流变成低电压的电流,安全了。
2:低压侧(6KV)CT600/5):类似,只是电压等级为6kV了,这还是高压,因为>1000V。
3:1.732:即√3,在三相对称平衡的情况下,线电压、线电流与相应的相电压、相电流的比值。
4:150/5:上面说了,电流互感器的一次与二次的电流比值。
5:一次电流:变压器一次侧的电流,通常指线电流。
6:二次电流:变压器二次侧的电流,通常指线电流。

上面是2009-6-15 16:08的回答。
变压器一次、二次,也叫初级、次级,原边、副边,都是一回事。其电流,有额定值,有某时刻的瞬时值或实际值。
电流互感器(CT)也有一次与二次,也有其电流的额定值,有某时刻的瞬时值或实际值。
电压互感器(PT)也是一样的。

以上是2009-6-16 14:02的回答。
您又问“6.5KV经过变压器后输出380V 5A的电?380V 5A的电路上并联了许多用户,并联分流,如果电网中许多家庭都在用大功率的电器,那么,电路中的大电流用什么来保证,大功率如何求得?”
怎么是“6.5KV经过变压器后输出380V 5A的电”?这么一点电流怎么能供给“许多家庭都在用大功率的电器”?
如果这个变压器的容量足够大,能够输出比较大的电流,就可以啊。至于三相功率,如果三相负载平衡,√3×380×线电流×功率因数 (W)。

如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁芯中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持铁芯里总磁通量不变。如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。www.zplwz.com

高压侧一次电流=变压器容量/1.732*额定高压
高压侧二次电流=高压侧一次电流/CT变比