低压配电线路单相接地

发布时间:2024-11-08 05:42 发布:上海旅游网

问题描述:

就是从配变出来得400伏线路。假如出现单相接地得话对用户有什么影响?是不是直接就跳闸了?
我记得好像看见得配变出线全部都是在变压器低压侧直接中性点接地得啊,那么说得话,万一其中低压出线一相接地得话,不就直接把整条线路跳闸了吗?这样所有得这条线路上的低压用户不就都没有电了吗、。请赐教

问题解答:

看看我的回答是否对你有帮助。
按照正规接线,中性点必须接地,因为这是一种保护接地。
低压出线任意一相火线接地,线路不会跳闸。首端电压正常,末端电压降低。中性点移位,导致零线带电。动力用户不能正常使用。照明用户能正常使用。
注:上叙情况用万用表测量显示电压正常。用氖管电笔测量该相没电,零线带电。

这要看这个回路有没有其它的地方接地了。假如上级变压器的次级是三角形接法,而下级变压器的初级也是三角形接法,中间其它地方也没有接地。那么你随便把哪根线接地,对用户都没有影响。或如上所述,你把其中的一相多点接地也可以;但如果是两相接地的话肯定跳闸。或是星形接法的中点接地也没影响,但这种机率小,因为电力变压器只有在需要进户时才采用星形接法,三角形接的效率比星形的高 。

你自已都知道答案,还问什么?

三相不平衡,断路器装了接地故障保护切动作的那就跳了。毕竟不安全,外壳带电容易触电啊。

具体不太清楚,估计会导致三相不平衡。

跳闸

热点新闻