穿心式电流互感器一次侧线所穿次数是根据什么确定的?电流表的读数是线路电流的实际值吗?请说的详细些

发布时间:2024-05-15 13:10 发布:上海旅游网

问题描述:

有的穿两、三圈的怎么回事?例如两圈时,电流表读数和一圈时有什么区别?

问题解答:

通常情况下都是一匝。穿两匝时,原额定一次电流除2,穿三匝时除3。一般按照标称值使用,如200/5的,如穿3匝时一次电流变为66.6666,不是标称值,就没有那么做的。二次侧的电流一般是5A(一次侧达到额定电流),配用的电流表也是5A的,只不过其刻度盘是做成与一次测电流对应的。例如200/5的互感器,电流表实际是5A的,刻度是200A的。

电流互感器上写着呢,按上边说的穿就没错了,穿错了示数不准

一次穿过次数是互感器设计时确定的。是根据一、二次的匝数比确定的。如果选配正确,读数基本就是实际值,误差大小取决于表和互感器的精度。

热点新闻