线路差动保护分为分相差动和零序差动,请问:零序差动的动作判据是什么?

发布时间:2024-05-18 16:50 发布:上海旅游网

问题描述:

线路有了零序保护了,为什么还要装设接地距离保护?接地距离保护比零序保护灵敏性时怎样体现出来的?
谢谢~~~~~~~~~

问题解答:

零序差动保护的判据是
1.两侧的差动电流(零序差电流)大于整定值。
2.启动元件动作开放
3.差动电流(零序差电流)大于制动电流。

接地距离保护是后备保护。起到备用的作用。距离保护一般分三段 一段是时间短定值小 三段是时间长定制大(灵敏)

灵敏性是通过整定值来体现的。
对于接地距离保护来说,阻抗整定值越大灵敏性越大,(对于过流保护,整定值越大,灵敏性越小)但是整定时间就越长。
差动保护只要大于定值就速动,没有延时。 显然整定的值就要大点,灵敏性显然就小。 既然是速动 就不能太灵敏啊。
注:短路时候阻抗是变小的,但是电流是变大的,越严重的故障,阻抗越小,但是电流越大。

1、分相电流差动保护装置中一般都配置零序差动保护,目的是为了提高保护装置的耐过渡电阻能力。
2、经分析表明,零序差动保护并不比故障分量差动保护的灵敏度高,并且其整定需躲过外部三相短路时的不平衡电流。零序电流差动保护对整个保护装置的灵敏度和动作速度均没有实质性的提高。关键词:零序电流差动;分相电流差动;故障分量差动;继电保护中图分类号)。

零序差动保护的判据是
