300千瓦用150平方电线,零线用70平方的是否可以.架空线路的

发布时间:2024-05-13 07:57 发布:上海旅游网

问题描述:

架空线路

问题解答:

  300千瓦用150平方电线,零线用70平方是不够的,最少要185平方电缆。

  根据功率公式P=1.732UIcosφ有:

  I=P/(1.732Ucosφ)

  =300/(1.732x0.38x0.85)

  =536A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

  查下面的电缆载流量表,查得150平方架空线安全载流量为507A,未能满足用电要求。至少要185平方铜线才能满足536A的工作电流。距离较远时可选240平方铜线。

你那应该是三相电机了,而且, 是Y接法?三角接法的话没中性线。

既然是Y接法,那么中性线仅仅起到维持相位平衡,或者说假设某一时候有较大阻力时能够维持扭矩

所以中性线承载的电流是很小的,理想的运转情况下中性线是无电流

但是这个中性线到底多大才合适,没有一个标准,这得看你使用的环境,比如电源负载是否均衡,电动机的负载输出是否是比较连贯的而并非带冲击的等等

300千瓦(约550A电流),用150平方电线,零线用70平方的基本可以.(架空线路的),如有条件最好选185平方电线。

支持老瓢虫的,185是标准系列线规,如果是电机负载,零线70可以,如果是其它负载,建议4线等面积。

据负载才能详细的说了 负载影响A。

按简式计算:3000KW*3.5/150(平方毫米)=143米(近似)。根据计算,3000kw负载,150平方的导线,输电线路总长度在143米内使用是完全能满足需要的。关于零线,如果你的用电负载中不用单相电(如电灯、电视等)可以不架设零线;零线的大小是有单相用电量大小所决定,可按上式计算求得。