如何排查埋地线路漏电

发布时间:2024-05-20 11:51 发布:上海旅游网

问题描述:

一220V的线路埋在地下,可能由于线路穿管没做好;或地面施工,破损到线路,漏电开关会跳闸。现在想排查漏电部分,有什么办法?
此线路在地下已4年,地面也是东挖西挖的,很是头疼。
线路状况有点复杂,有多个支路,rbt183的办法不怎么行啊。。。

问题解答:

想判断漏电故障点,提供个方法:
1、在线路1端附近打接地极A(设线路总长为L);
2、用“对分法”,在L/2处打接地极B;
3、用导线接B(命名导线为W)至A端附近;
4、在A端处分别测线路(命名X)和W的接地电阻Rx、Rw;
5、比较Rx、Rw大小,判断B与漏电点远近;
6、根据5结果差别,估算误差距离长度;
7、再用“对分法”,重选位置B打接地极;
8、当Rx、Rw接近相同时,B的附近就是漏电处。
此方法假设线路不穿金属管甚至直埋,结果会有误差,但简单易行。
补充:
“有多个支路”?地下分支?电缆分歧接头?
有分支就有可断开的“点”,岂不是更方便了?

需要检测周边的地电位,用黄金分割法可以缩短一些检查时间。
方法,用排除法,需要一步一步地排除低电位区域来缩小检测范围。直到最后的位置就确定。