问题描述:

请问我的线路上只有四个柜式空调,但同时使用时电压只有180V,请问是怎么回事?如何才能提高电压?
我们是企业,其他线路上设备的电源电压并不低,

问题解答:

如果是三相空调,说明你的供电线路容量太小,所以电压下跌严重,应和产权部门或供电部门联系电力增容相关事宜。
如果是单相空调,那就应该注意是否没有把负载均摊到三相中去,四个空调不能均分的,可以把两个空调放在原来负载较轻的一相上。

如果其它设备的电压不低的话,有可能接到空调这边的总线路局部过细,线损太高了,再加上空调位于线路远端,所以电压降太多。需要加粗电缆,必要时将空调直接接到离变电室更近的线路结点上。